一. 當溫濕度控制器顯示溫度異常的狀況;
檢查步驟:
1、查看控制面板的超溫保護器,是否設定在150℃的位置;
2、查看機房的循環馬達是否損壞沒有運轉;
3、查看是否溫度部份的固態繼電器燒毀短路:
如果加熱器未燒毀,使用三用電表交流電壓檔,電壓檔位開到600伏特的位置,將紅黑棒分別放在線號標注為T(mén)的那一顆固態繼電器交流兩側,將溫度部份的溫度設定值設置0℃,此時溫度部份的固態繼電器的指示燈不會亮起,如果量測的電壓值沒有變化,維持在10V以下代表固態繼電器燒毀呈現短路狀態。
解決辦法:
1、將面板超溫保護器轉至150℃的位置,或者使用溫度再加30℃的位置;
2、通知廠家客服維修部門更換循環馬達;
3、更換溫度部份的固態繼電器(線號標注為T(mén)的那一顆固態繼電器),或者通知售后上門進行維修。
二、當溫濕度控制器顯示濕度異常的狀況;
檢查步驟:
1、查看控制機房的欠水超溫保護器,是否設定在150℃的位置
2、查看機房內,管路是否過臟,造成水流不順;
3、查看上水箱是否有水,如果沒有水,再查看下水箱是否有水;
4、查看是否濕度部份的固態繼電器燒毀短路,如果加熱器未燒毀,使用三用電表交流電壓檔,電壓檔位開到600伏特的位置,將紅黑棒分別放在線號標注為H的那一顆固態繼電器交流兩側,將濕度部份的濕度設定值設置0%,此時濕度部份的固態繼電器的指示燈不會亮起,如果量測的電壓值沒有變化,維持在10V以下代表固態繼電器燒毀呈現短路狀態?;蛘呤紫葘穸炔糠菰O(shè)定值設為0%,再看機房內加濕桶是否水在煮沸狀態。
解決辦法:
1、將欠水超溫保護器轉至150℃的位置;
2、首先將機臺后方總電源關上,然后將加濕桶下方的排水閥,打開到與管路平行的位置,帶上水箱的水都排光的時候,利用板手將加濕桶打開,將內部因長期做濕度的水垢清除,然后將硅膠管路拔除,在水中搓洗,保養完畢后按照拆除的方式,反方向裝回去,裝置完畢后,需將加濕桶下方的排水閥,關閉到與管路垂直的位置,然后再將機臺后方總電源打開;
3、下水箱都無水,將下水箱加水,即可解決。上水箱如果沒有水,下水箱有水,則為下水箱打水馬達壞掉,,通知德儀公司維修客服部門上門進行維修;
4、更換濕度部份的固態繼電器(線號標注為H的那一顆固態繼電器),或者通知售后上門進行維修。
三、當溫濕度控制器顯示壓力異常的狀況;
檢查步驟:
1、查看設備擺放的位置,是否有距離墻壁30公分以上的位置;
2、 四周是否為密閉空間。
解決辦法:
1、將機臺四周保持30公分以上的位置,因為舍不良會造成壓縮機高壓側壓力過高;
2、如果四周為密閉空間,會造成環境產生溫升,也會造成壓縮機高壓側壓力過高,所以保持四周通風。
四、當溫濕度控制器顯示壓縮機異常的狀況;
檢查步驟:
1、查看設備擺放的位置,是否有距離墻壁30公分以上的位置;
2、四周是否為密閉空間。
解決辦法:
1、將機臺四周保持30公分以上的位置,因為舍不良會造成壓縮機運轉電流上升,而造成過電流保護器動作;
2、如果四周為密閉空間,會造成環境產生溫升,也會造成壓縮機運轉電流上升,而造成過電流保護器(積熱電驛)動作。所以保持四周通風;
3、上述問頭都解決后,將機房內三個電磁開關下方的過電流保護器(積熱電驛)。復歸按鈕往下一壓,有聽到喀一聲,代表那一顆所管制的壓縮機過載,不過此時也復歸了,此時將電流設定值轉到壓縮機額定電流的1.25倍。 五、當溫濕度控制器運轉后,濕度實際值一直顯示在100%的數值;
檢查步驟:
1、箱內空氣非常干燥的狀況:首先查看干濕球固定座水槽部份,是否有水;2).查看測試箱內部干濕球固定座,在濕球感測器部份上面所掛的濕球紗布,在感測器的部份是否濕潤;
2、箱內空氣非常潮濕的狀況(濕度可能未達100%,可是一直偏高):首先將濕度部份設定值設為0%,再看機房內加濕桶是否水在煮沸狀態。
解決辦法:
1、箱內空氣非常干燥的狀況:1)、如果沒有水,調整機房內水位水杯,位于上面那一個,或者查看水位水杯至干濕球固定座間的管路是否有阻塞,調整過后用布,將水吸干,確保水會一直進去。2)、如果沒有濕潤,更換紗布。(建議每一個月更換一次紗布)如果常做高溫高濕條件,則更換次數則需更多,如果只做溫度條件可以將紗布取出已延長壽命。取出后,可以放在酒精內浸泡,已延長其壽命;
2、箱內空氣非常潮濕的狀況(濕度可能未達100%,可是一直偏高):如果有煮沸,更換濕度部份的固態繼電器(線號標注為H的那一顆固態繼電器)或者通知售后上門進行維修。
六、當溫濕度控制器運轉后,濕度實際值一直無法到達設定值,且濕度實際值低于濕度設定值很多;
檢查步驟:
1、查看是否濕度部份的固態繼電器燒毀斷路:如果加熱器未燒毀,使用用電表交流電壓檔,電壓檔位開到600伏特的位置,將紅黑棒分別放在線號標注為H的那一顆固態繼電器交流兩側,將溫度部份的濕度設定值設置100%,此時濕度部份的固態繼電器的指示燈會亮起,如果量測的電壓值沒有變化,維持在220V或者380V,則代表固態繼電器燒毀呈現斷路狀態;
2、查看保險絲是否燒毀;
3、查看是否加濕桶加熱器燒毀:將加濕桶加熱器兩條線剪斷,使用三用電表歐姆檔,量取電阻值,如果電阻呈現無限大,代表加熱器燒毀。
解決辦法:
1、更換濕度部份的固態繼電器(線號標注為H的那一顆固態繼電),或者通知售后上門進行維修;
2、更換同規格保險絲;
3、通知購買商寄加濕桶加熱器,或者通知售后上門進行維修。
|